Colocado por: riscosE nisso que me previno prefiro uma Tensão admissível de 0.25Mpa, é mais seguro..
Colocado por: agosto07
Riscos, pode explicar porque é que é mais seguro uma tensão admissível de 0.25Mpa em vez de 0.30Mpa? Serão assim tão grandes essas diferenças?
Colocado por: riscosÉ mais seguro
Colocado por: zedasilva
Em linguagem mais técnica.
Aumenta-se o fator de ca ga ço.
Colocado por: riscosÉ mais seguro 0.25 dimensionas o tamanho das sapatas para um solo ligeiramente pior que o normal. Nao sao muito grandes cerca de 20%, por exemplo para 0.30mpa deva uma sapata de 1.0m por 1.0m. A mesma sapata para 0.25 seria de 1.20m por 1.20m
Colocado por: zedasilvaAo contrário daquilo que possa parecer, terrenos de areia são bons.
Não são é para construir com sapatas isoladas de 50x50
Colocado por: agosto07Em terrenos arenosos terão as sapatas que ser obrigatoriamente de maiores dimensões e terá que existir sempre e antes das mesmas betão de limpeza?, é isso que se verifica nas fotos dos post´s #115 e #119?
Qual a forma correta de proceder nestes caos?
Colocado por: zedasilvaGeodreno perimetral.
Colocado por: nmex2uma cama de brita a envolver o tubo, ou tubo (como na imagem) pousado no fundo, com brita por cima
Colocado por: zedasilva
Sim!
Não esquecer, por cima da brita um geotêxtil para que esta com o tempo não fique cheia de "finos"
Colocado por: zedasilva
Sim!
Não esquecer, por cima da brita um geotêxtil para que esta com o tempo não fique cheia de "finos"
Colocado por: Skinkxaté lateralmente a brita deve ser confinada.
Colocado por: Skinkx
A brita deve ser envolvida do mesmo modo que o geodreno, com geotêxtil em toda a volta: eu diria que em cima é óbvio (apesar de muitos nem isso fazerem), mas até lateralmente a brita deve ser confinada.
Colocado por: SkinkxAssim é impossível ter água estagnada encostada nas paredes enterradas.