Colocado por: valsasctenha um Cop superior a 3 (penso), a minha tem superior a 3,5o minimo é 3,5 (certificado) mas tem que garantir a mesma produção para AQS que o sistema solar térmico preconizado no projecto da termica,
Colocado por: jorgealveso minimo é 3,5 (certificado) mas tem que garantir a mesma produção para AQS que o sistema solar térmico preconizado no projecto da termica,
cuidado pois nas bombas de calor somente AQS nem sempre isto é garantido com um cop de 3,5.
podem consultar as características certificadas aqui:https://www.heatpumpkeymark.com/
Colocado por: hucruz
Com uma daikin ech2o é garantido que cumpra?
Colocado por: jorgealvestem que garantir a mesma produção para AQS que o sistema solar térmico preconizado no projecto da termica,em princípio sim, mas obviamente depende das necessidades do imóvel.
Colocado por: jorgealves
em princípio sim, mas obviamente depende das necessidades do imóvel.
Por exemplo uma moradia isolada com 4 quartos e um escritório, não cumpria sem solar.
Colocado por: jorgealves...
Por exemplo uma moradia isolada com 4 quartos e um escritório, não cumpria sem solar.
Colocado por: hucruzsomente na versão 500litros, mas a entidade habilitada para responder a isso é o perito qualificado responsável pelo projeto térmico.
3 quartos e 1 escritório, cumpre?
Colocado por: hucruz3 quartos e 1 escritório, cumpre?
Colocado por: valsasc
Uma bomba de calor de 300L úteis com um cop de 3 ou mais cumpre.
Veja na pré-certificação energética (deve ter um valor entre 55 a 65%), uma bomba de calor com um cop de 3 produz 66,6% de forma renovável.
Logo cumpre. O problema da Daikin ech2o é mesmo a inércia que para utilizar 300L úteis necessita de uma ech2o 500L.
Colocado por: SkinkxIsso não é assim tão linear, porque na grande maioria das situações o rendimento ou fracção solar a bater pelo sistema renovável alternativo tem que ser pelo menos 65%... basta ser mais um pouco e o raciocínio sai furado.
Colocado por: valsasc
O cálculo é bastante fácil de efetuar.
Não é preciso consultar nenhum perito.
Todas as pré-certificações têm na primeira página a percentagem para a Água Quente Sanitária, é só fazer as contas.
A norma considerada pela Adene para verificação da COP é EN 16147.
No Diário da República, 2.a série — N.o 246 — 17 de dezembro de 2015:
"a) No caso de sistemas de produção de AQS, ser realizado com re- curso a ensaio do equipamento de acordo com a norma EN 16147..."
Colocado por: silvarovacham que vou ter problemas com o certificado energetico??? Ou terei mesmo que optar por paineis solares??
Colocado por: Picareta
Isso é pergunta para colocar ao autor do projecto térmico....aliás, tudo o que tenha a ver com isolamentos, caixilharias, vidros, climatização, AQS, ..., não deve ser alterado, sem antes falar com o projectista.
Colocado por: silvarovObrigado pela dica,tendo em conta aquilo que disse, quem tiver duvidas com canalizaçao, que fale com o canalizador ou o.enginheiro.responsavel pelas especialidades, tal como quem tiver duvidas da estrutura, do isolamento, e qualquer dia a unica coisa que podemos falar aqui no forum e mal uns dos outros...lol...
Colocado por: valsasc
Veja na pré-certificação energética (deve ter um valor entre 55 a 65%), uma bomba de calor com um cop de 3 produz 66,6% de forma renovável.
Colocado por: Picareta
Pode gozar à vontade, mas ninguém o pode ajudar a não ser o autor do projecto térmico.
Colocado por: hucruzAlguém consegue ajudar?
Colocado por: Picareta
O autor do projecto da térmica.
O pessoal paga aos projectistas e depois tem medo de lhes colocar perguntas?
Colocado por: silvarov
Calma ai amigo, eu nao estou a gozar com ninguem, fiz uma gracinha com a sua resposta, nao foi minha intençao ofender...