Colocado por: ematosMas no quadro não há hipótese de arranjar espaço… só substituir algo por algo…
Colocado por: BigmouseExemplo de como os inversores podem ter correntes de fuga.
Inversor huawei instalado Jan 22.
Colocado por: callinas
Onde vê corrente de fuga ? Isso dá circuitor é o que ?
Colocado por: BigmouseExemplo de como os inversores podem ter correntes de fuga.
Inversor huawei instalado Jan 22.
Colocado por: alexp
Não é bem o inversor, são os painéis. Principalmente em dias de chuva e em instalações de telhados inclinados.
Colocado por: BigmouseÉ um relé diferencial, com regulação de sensibilidade diferencial de 500mA e cronometrico de 20ms.
Colocado por: callinas
Isso em português é o que ?
Colocado por: BigmouseNão acredito que seja disso.
Posso estar enganado mas Os inversores fazem separação galvânica entre o entrada e saída.
Colocado por: BigmouseNão acredito que seja disso.
Posso estar enganado mas Os inversores fazem separação galvânica entre o entrada e saída.
Colocado por: BigmouseOutra das razões para a utilização do diferencial de 30mA, poderá ser pelo pavimento radiante (que pela descrição dos circuitos do quadro) aparenta ter. (Leia-se ponto 801.6.2 em vez de 801.2.6)ai minha nossa senhora,
Colocado por: alexp
Se gosta de aprender aproveite o documento em anexo.
PS: esta é de borla ;)
Colocado por: jorgealvesai minha nossa senhora,
sabe que existem porcarias destas quesão classe 2 de isolamentosejam elétricas ou hidraulicas (que por sinal é somente a esmagadora maioria das soluções hidráulicas e algumas elçectricas)???????
esta a lançar confusão semter em atenção o expostoreportando-se a situações particulares quepodem ou não ter nada a vercom este caso concreto mas não foram apresentadas nem questionadas.
Colocado por: alexp
Se gosta de aprender aproveite o documento em anexo.
PS: esta é de borla ;)
Colocado por: callinasCoisa para custar quanto?
Colocado por: BigmouseMuito Útil, mais uma vez obrigado pela partilha.
Era bom haver mais partilha como esta.
Colocado por: ematosBom dia!
Tenho uma questão. O problema vai ser resolvido pela empresa, mas de qq das formas gostaria de saber a vossa opinião sobre o porquê desta situação.
Vieram me colocar mais um painel. Ficaram 6 painéis de 455.
Foi montado já ao fim do dia. No outro dia quando o inversor arrancou começou a mandar o quadro abaixo. Desliguei o parcial dos paineis. Passado uma hora ou mais religuei e não voltou a acontecer mais.
Hoje de manhã ao arrancar a produção voltou a ir abaixo….
Inversor huwaei sun 2000
Estranho não?
Disseram que talvez tivesse que mudar o disjuntor para 300 em vez de 30 mas que vinham cá analisar.
Colocado por: jorgealvesou se precisa mesmo de alta sensibilidade é colocar um diferencial imunizado contra disparos intempestivos, mas habitualmente não é preciso (leia-se obrigatório regulamentarmente) ter alta sensibilidade e muito menos na cabeça de uma instalação.