Colocado por: Nostradamusnão ha soluções perfeitas, ja se sabe que alguma coisa tem de ser sacrificada.
Resolve a ponte térmica em detrimento da estrutura. E você que já vai para o segundo projecto de estabilidade, devia esquecer soluções que só complicam a execução.
Preferia 1000x assumir o raio da ponte térmica da pala e ter uma estrutura uniforme, que ter uma consola dessas a criar esforços localizados de varias toneladas na armadura da laje, de x em x metros.
Do ponto de vista estrutural uma carga uniformemente distribuída é sempre melhor para os esforços de uma estrutura.
Colocado por: DR1982não ha soluções perfeitas, ja se sabe que alguma coisa tem de ser sacrificada.
Colocado por: krysA fachada tem isolamento de 8cm e os tetos de 4cm
A pérgula está a Oeste +/-
Colocado por: zedasilvavamos la ver o que se arranja… primeiramente é arranjar um engenhocas em modo, depois logo se vê perante a opinião dele.
Verdade, mas com a sua limitação orçamental optar por soluções "fora da caixa" pode não ser uma boa aposta.
1ª Vai ter dificuldade em encontrar um técnico com preços competitivos, que saiba calcular isso.
2º Vai ter dificuldade em encontrar um empreiteiro capaz de instalar isso sem falhas
3º Vai ter dificuldade de encontrar uma fiscalização com preços competitivos, que saiba controlar o que está a ser feito.
Colocado por: gil.alves
Dobra o isolamento da fachada nestas zonas apenas e não te preocupes mt com isso.
Abr.
Colocado por: gil.alves
Dobra o isolamento da fachada nestas zonas apenas e não te preocupes mt com isso.
Abr.
Colocado por: krys
Já não fui a tempo... :/
O empreiteiro cobriu isso só com o acabamento, esta manhã... :(
Obrigado
Colocado por: gil.alvesvais ser despedido 😂
Dobra o isolamento da fachada nestas zonas apenas e não te preocupes mt com isso.
Abr.
Colocado por: DR1982vais ser despedido
Colocado por: rjmsilvaO frio não existe.sim ja sei que isso é mito 😀
Colocado por: DR1982E o frio? O sol nao bate mas o frio estará lá.
Colocado por: gil.alvescom um L de isolamento no teto falso melhor ainda
Claro que sim.
Tb passa mas como a viga recebe calor e só tem aquela zona exposta a transferência fica alguma coisa moderada…
Que seja essa a única coisa a apontar! :)
Colocado por: Nostradamusentão e uma fixação destas?*
Resolve a ponte térmica em detrimento da estrutura. E você que já vai para o segundo projecto de estabilidade, devia esquecer soluções que só complicam a execução.
Preferia 1000x assumir o raio da ponte térmica da pala e ter uma estrutura uniforme, que ter uma consola dessas a criar esforços localizados de varias toneladas na armadura da laje, de x em x metros.
Do ponto de vista estrutural uma carga uniformemente distribuída é sempre melhor para os esforços de uma estrutura.
Colocado por: NostradamusMesmo uma pala "leve" vai fazer uma "alavanca" na estrutura de várias toneladas numa pequena secção de 20x40 cm (ou área similar) em vez de ao longo de vários metros quadrados.mas em cima de uma viga?
E esse exemplo ainda é pior que os outro, já que nesse caso a pala seria fixa por 4 parafusos que vão estar sujeitos a esforços cortantes faraónicos.
E isto é intransigente a qualquer projecto estrutural, seja pau, cimento ou aço.
Colocado por: DR1982mas em cima de uma viga?
Colocado por: NostradamusNão percebi. Em cima de uma viga como e o quê?em cima de uma viga é preferível uma consola em estrutura metálica mais leve do que uma consola em laje maciça.
Colocado por: NostradamusMas isso é uma chunguice, ainda por mais sendo uma casa em betão.. Ou então não estou a ver a coisa.o acabamento não será betão aparente, optamos por alterar para granito de 15cms de espessura para acabamento exterior.
Colocado por: NostradamusOs ganhos térmicos psicológicos não compensam o risco e sobrecusto estrutural. Se reduzir 1 m2 de vidro, acaba por ter mais economias energéticas.segundo quem percebe da coisa, uma ponte termica destas pode significar uma perda de calor de até 0.60 W/mk.